<big id="stv7z"></big>
    <big id="stv7z"><em id="stv7z"><track id="stv7z"></track></em></big>
  • <big id="stv7z"><em id="stv7z"></em></big>
    <th id="stv7z"><option id="stv7z"></option></th>
    <center id="stv7z"><em id="stv7z"><track id="stv7z"></track></em></center>
    <code id="stv7z"><em id="stv7z"></em></code>
    <code id="stv7z"><small id="stv7z"></small></code>
  • <tr id="stv7z"><option id="stv7z"></option></tr>
    1. 10kV線路無功補償集散控制系統
       
      內裝進口變頻器加外圍控制器件,保護,顯示等電氣元件和柜體組成的,是對三相交流電動機(螺桿泵抽油機)進行變頻調速控制的交流拖動裝置和節能裝置。備有工頻起動方式。具有電機滑差自動補償功能,即使在負載變化較大的場所,電機均能平穩運行變頻控制柜選型技術指標。
       
         

      一、技術規格
      (1) 額定電壓 6--10kV
      (2) 投切開關 采用真空接觸器
      (3) 保護功能 過流,過電壓, 欠電壓
      (4) 工作電壓偏移 85%--110%
      (5) 環境條件 溫度:-40~60℃, 相對濕度:<90%, 海拔高度:≤2000m
      二、控制原理
      (1)系統組成
      本系統由測控單元、執行單元(包括電容器)、集中控制器、數據服務中心(配置固定IP)、WEB客戶端幾部分組成 。
      (2)控制方式
      將ATLHC-2012集散控制器置于線路首端,測量整條線路的無功量及其它電參數,對系統內所有設備進行統籌控制。執行單元和測控單元可以是一個或幾個,分布在線路上負載相對集中的中心點。測控和執行單元可以做成一體。
      三、控制原理
      測控單元將測量的電參數通過無線數傳網絡傳輸給集控器。集控器統籌線路上所有測控單元測量得數據,經過計算分析通過無線數傳網絡控制各執行單元進行投切操作,達到整條線路的優化補償。 集控器將所有的數據包括測控單元測量得數據和執行單元的狀態通過GPRS傳至數據服務中心,數據服務中心將收到的數據存貯到數據庫。通過客戶端可以生成報表和查看當前狀態和數據,也可以對電容進行遠程的手動投切。

       

      10kV線路無功補償集散控制系統(圖)

      售后熱線:0311-87319861/2
      傳?????真:0311-87319863?
      網????址:www.crsforum.com
      公司地址:河北省石家莊市高新區
                           湘江道319號(天山科技園)
       
      91视频91